<u id="ugwc0"></u>
  • <nav id="ugwc0"><strong id="ugwc0"></strong></nav>
    • 玻璃幕墻安裝工程2020-04-03

      玻璃幕墻安裝工程

    • 內墻飾面磚粘貼工程2020-04-03

      內墻飾面磚粘貼工程

      主控項目:

      內墻飾面磚的品種、規格、型號、等級、圖案、顏色和性能必須符合設計要求。室內用飾面磚為瓷質磚時,其放射性指標應滿足現行國家標準《民用建筑工程室內環境污染控制規范》GB50325的相關要求,進場時嚴格按照國家標準的要求進行材料復試;

      內墻飾面磚粘貼工程的找平、防水、粘結和勾縫材料及施工方法必須符合設計要求及國家現行產品標準和工程技術標準的規定;

      內墻飾面磚粘貼無裂縫、大面積無空鼓、棱角無損壞;

      一般項目:

      內墻飾面磚表面應平整、潔凈、尺寸正確、規格顏色一致,無裂痕和缺損、拼圖的圖案應符合設計要求;

      內墻飾面磚在門邊、窗邊、鏡邊陽角邊宜用整磚。非整磚宜安排在不明顯處且不宜小于1/2整磚;

      內墻墻面突出物周圍的飾面磚應采用整磚套割吻合,尺寸正確,邊緣整齊。墻裙、踢腳、貼臉等上口平直,突出墻面的厚度應一致并符合設計要求;

      內墻飾面磚接縫應平直、光滑、寬窄一致,縱橫交叉處無明顯錯臺錯位,填嵌應連續、密實,寬度、深度、顏色應符合設計要求;

      有排水要求的部位應做滴水線(槽)。滴水線(槽)應順直,清晰美觀,流水坡向應正確,坡度應符合設計要求;

      允許偏差(mm)

    • 外墻飾面磚粘貼工程2020-04-03

      外墻飾面磚粘貼工程

      主控項目:

      外墻飾面磚的品種、規格、型號、等級、圖案、顏色、性能和粘貼方式必須符合設計要求;

      外墻飾面磚粘貼工程的找平、防水、粘結和勾縫材料及施工方法必須符合設計要求及國家現行產品標準和工程技術標準的規定;

      外墻飾面磚伸縮縫設置應符合設計要求及相關技術標準的規定。伸縮縫處應采用柔性防水材料嵌縫;

      滿粘法施工的外墻飾面磚工程必須無空鼓、裂縫;

      一般項目:

      外墻飾面磚表面應平整、潔凈,無歪斜、缺棱掉角和裂縫;

      外墻飾面磚陰陽角處搭接方式、非整磚使用部位應符合設計要求外墻飾面磚墻面的色澤應均勻、無變色、泛堿、污痕和顯著的光澤受損處;

      外墻飾面磚墻面的突出物周圍,飾面磚的套割邊緣應整齊,縫隙應符合要求。墻裙、貼臉等突出物突出墻面的厚度應一致;

    • 塑料板安裝工程2020-04-03

      塑料板安裝工程

      主控項目:

      塑料板的品種、規格、顏色和性能必須符合設計要求和國家標準的相關規定。塑料飾面板的燃燒性能應符合設計要求;

      塑料板安裝工程的龍骨、連接件的數量、規格、位置、連接方法必須符合設計要求。塑料板安裝必須牢固;

      一般項目:

      塑料板表面應平整、潔凈、色澤一致,無裂痕和缺損;

      塑料板嵌縫應密實、平直,寬度和深度應符合設計要求,嵌縫材料色澤應一致;

      塑料板上的孔洞應套割吻合,邊緣應整齊;

      允許偏差(mm);

    • 金屬板安裝工程2020-04-03

      金屬板安裝工程

      主控項目:

      金屬板的品種、規格、顏色和性能必須符合設計要求和國家標準的相關規定;

      金屬板安裝工程的龍骨、連接件的數量、規格、位置、連接方法和防火、防腐處理必須符合設計要求。金屬板安裝必須牢固;

      一般項目:

      金屬板表面應平整、潔凈、色澤致,無裂痕和缺損;

      金屬板嵌縫應密實、平直,寬度和深度應符合設計要求,嵌縫材料色澤應一致;

      金屬板上的孔洞應套割吻合,邊緣應整齊;

      允許偏差(mm);

    • 木板安裝工程2020-04-03

      木板安裝工程

      主控項目:

      木板的品種、規格、顏色和性能必須符合設計要求和國家標準的相關規定。木龍骨、木板的含水率應符合設計要求和國家標準的相關規定;

      木龍骨、木板的燃燒性能等級應符合設計要求及現行國家標準《建筑內部裝修設計防火規范》GB50222及《建筑內部裝修防火施工及驗收規范》GB50354的相關規定;

      木板安裝工程所用人造木板的游離甲醛含量或游離甲醛釋放量應符合現行國家標準《民用建筑工程室內環境污染控制規范》GB50325的規定,進場后嚴格按照要求進行材料復試;

      木板安裝工程的龍骨、連接件的數量、規格、位置、連接方法和防腐處理必須符合設計要求。木板安裝必須牢固;

      一般項目:

      木材板表面應平整、潔凈、色澤一致、無錘印、不露釘帽,無裂痕和缺損;

      木板接縫應平直,寬度應符合設計要求。木板拼接位置應正確,接縫嚴密、

      光滑、順直、拐角方正、木紋拼花正確、吻合;

      木板上的孔洞應套割吻合,邊緣應整齊;

      允許偏差(mm)

    • 陶瓷板安裝工程2020-04-03

      陶瓷板安裝工程

      主控項目:

      陶瓷板的品種、規格、顏色和性能必須符合設計要求和國家標準的相關規定;

      陶瓷板孔、槽的數量、位置和尺寸應符合設計要求;

      陶瓷板安裝工程的預埋件(或后置埋件),連接件的數量、規格、位置、連接方法必須符合設計要求。后置埋件的現場拉拔強度必須符合設計要求。陶瓷板安裝必須牢固;

      一般項目:

      陶瓷板表面應平整、潔凈、色澤致,無裂痕和缺損;

      陶瓷板嵌縫應密實、平直,寬度和深度應符合設計要求,嵌縫材料應色澤一致;

      允許偏差(mm);

    • 石板安裝工程2020-04-03

      石板安裝工程

      主控項目:

      石板的品種、規格、顏色、性能、圖案、排版必須符合設計要求和國家標準的相關規定。室內用天然花崗巖石板的放射性指標應滿足現行國家標準《民用建筑工程室內環境污染控制規范》GB50325的相關要求,并按有關規定進行復試;

      石板孔、槽的數量、位置和尺寸應符合設計要求;

      石板安裝工程的預埋件(或后置埋件),連接件的數量、規格、位置、連接方法和表面處理必須符合設計要求。后置埋件的現場拉拔強度必須符合設計要求。石板安裝必須牢固;

      采用粘貼法施工的石板工程,必須粘貼牢固。大規格板材應掛貼結合,安裝牢固,采用滿粘法石板與基體之間的粘貼料應飽滿、無空鼓。石板背面必須進行防堿背涂處理;

      一般項目:

      石板表面應平整、潔浄、色澤一致,無裂痕和缺損。石板表面應無泛堿等污染;

      石板嵌縫應密實、平直,寬度和深度應符合設計要求,嵌縫材料應色澤一致;

      石板上的孔洞應套割吻合,邊緣應整齊;

    • 玻璃隔墻工程2020-04-03

      玻璃隔墻工程

      主控項目:

      玻璃隔墻工程所用材料的品種、規格、性能、圖案和顏色必須符合設計要求。玻璃板隔墻必須使用安全玻璃;

      玻璃磚隔墻的砌筑或玻璃板隔墻的安裝方法,必須符合設計要求;

      玻璃磚隔墻砌筑中埋設的拉結筋必須與基體結構連接牢固、并應位置正確;

      玻璃板隔墻的安裝必須牢固;玻璃板隔墻膠墊的安裝必須正確;

      一般項目:

      玻璃隔墻表面應色澤一致、平整潔凈、清晰美觀;

      玻璃隔墻接縫應橫平豎直,玻璃應無裂痕、缺損和劃痕;

      玻璃板隔墻嵌縫及玻璃磚隔墻勾縫應密實平整、均勻順直、深淺致;

    • 活動隔墻工程2020-04-03

      活動隔墻工程

      主控項目:

      活動隔墻所用墻板、配件等材料的品種、規格、性能和木材的含水率,防火、防腐的處理及人造木板甲醛含量必須符合設計要求。有阻燃、防潮、隔聲、隔熱等特性要求的工程,材料必須具有相應性能等級的檢測報告;

      活動隔墻軌道必須與基體結構連接牢固,位置正確;

      活動隔墻用于組裝、推拉、制動的構配件必須安裝牢固,位置正確,推拉必須安全、平穩、靈活;

      活動隔墻制作方法,組合方式必須符合設計要求;

      一般項目:

      活動隔墻表面應色澤一致、平整方正、光滑、潔凈,線條應順直、清晰;

      活動隔墻上的孔洞、槽、盒應位置正確、套割吻合、邊緣整齊;

      活動隔墻推拉應無噪聲;

      允許偏差(mm);

    • 骨架隔墻工程2020-04-03

      骨架隔墻工程

      主控項目:

      骨架隔墻所用龍骨、配件、墻面板(非木材)填充材料及縫材料的品種規格、性能必須符合設計要求。有隔聲、隔熱、阻燃、防潮等特殊要求的工程,其所用材料必須具有相應性能等級的檢測報告;

      木龍骨及木墻面板(含人造木板)的含水率和防火、防腐、防蟲的處理及人造木板甲醛含量必須符合設計要求;

      骨架隔墻工程邊框龍骨必須與基體結構連接牢固,符合設計要求,并應平整、方正、垂直、位置正確;

      骨架隔墻中龍骨間距和構造連接方法必須符合設計要求。骨架內設備管線安裝,門窗洞口等部位加強龍骨必須安裝牢固,位置正確,填充材料的設置應符合設計要求;

      骨架隔墻的墻面板必須安裝牢固,無脫層、翹曲、折裂及缺損;

      墻面板所用接縫材料的接縫方法必須符合設計要求,并采取防開裂措施;

      隔墻與頂和其他墻體交接處必須采取防開裂措施;

      一般項目:

      骨架隔墻表面應平整光滑、色澤致、潔浄、無裂縫,接縫應均勻并順直;

      骨架隔墻上的孔洞、槽、盒應位置正確,套割吻合,邊緣整齊;

      骨架隔墻內的填充材料應干燥,填充應密實、均勻、無下墜;

    • 板材隔墻工程2020-04-03

      板材隔墻工程

      主控項目:

      隔墻板材的品種、規格、性能、顏色必須符合設計要求。有隔聲、隔熱、阻燃、防潮等特殊要求的工程,板材必須有相應性能等級的檢測報告;

      安裝隔墻板材所需預埋件、連接件的位置、數量及連接方式必須符合設計要求,安裝必須牢固;

      隔墻板材安裝必須牢固,隔墻與頂棚和其他墻體交接處必須采取防開裂措施?,F制鋼絲網水泥隔墻與周邊墻體的連接方式必須符合設計要求,并應連接牢固;

      隔墻板材所用接縫材料的品種及接縫方法必須符合設計要求;

      一般項目:

      隔墻板材安裝應垂直、平整、方正位置正確,板材不應有裂縫或缺損;

      板材隔墻表面應平整光滑,色澤致、潔凈、接縫應均勻、順直;

      隔墻上的孔洞、槽、盒應位置正確,套割方正、邊緣整齊;

    • 格柵吊頂工程2020-04-03

      格柵吊頂工程

      主控項目:

      格柵的材質、品種、規格、成形尺寸組裝固定方法、顏色、花型圖案等應符合設計要求和國家標準的相關規定;

      木質格柵吊頂的游離甲醛含量或游離甲醛游離釋放量應符合現行國家標準;

      格柵的防火、防潮、防銹、防腐處理應符合設計和國家標準的相關規定;

      吊頂的標高、造型尺寸、起拱高度應符合設計和國家標準的相關規定;

      一般項目:

      格柵表面應平整;顏色應均勻一致。鍍膜或漆膜應完整、無劃痕、無污染,感觀應細膩、光潔;

      格柵組裝應牢固、方正,角度方向應一致;表面應平整、無翹曲;接口應嚴密、無錯臺錯位,縱橫向應順直、美觀;

      格柵吊管頂內樓板、管線設備等飾面處理應符合設計要求;

      允許偏差(mm);

    • 板塊面層吊頂工程2020-04-03

      板塊面層吊頂工程

      主控項目:

      吊頂標高、尺寸、起拱和造型必須符合設計要求;

      吊桿、龍骨的材質、規格、安裝間距及連接方式必須符合設計要求。金屬吊桿、龍骨必須進行表面防腐處理,木龍骨必須按設計要求進防蟲、防腐、防火處理;

      飾面材料的材質、品種、規格、圖案和顏色應符合設計要求;

      當飾面材料為玻璃板時,必須按設計要求使用安全玻璃或采取可靠的安全措施。玻璃與槽口搭接尺寸合理,應滿足安全要求;槽口處的嵌條和玻璃及框應粘接牢固,填實密實;

      吊頂工程的吊桿和龍骨的安裝必須牢固;

      飾面材料的安裝必須穩固嚴密。飾面材料與龍骨的搭接寬度應大于龍骨受力面寬度2/3;

      一般項目:

      飾面材料表面應潔浄、色澤一致,不得有翹曲、裂縫及缺損。飾面板與龍骨的搭接應平整、吻合、壓條應平直、寬窄應一致;

      飾面板上的燈具、煙感器、噴淋頭、風口篦子等設備的位置應合理、美觀,符合設計要求,與飾面板的交接應吻合、嚴密;

      金屬龍骨的接縫應平整、吻合、顏色一致、不得有劃傷、擦傷等表面缺陷。木質龍骨應平整、順直、無劈裂;

      吊頂內填充吸聲材料的品種和鋪設厚度應符合設計要求,并應有防散落措施;

    • 整體面層吊頂工程2020-04-03

      整體面層吊頂工程

      主控項目:

      吊頂標高、尺寸、起拱和造型應符合設計要求;

      飾面材料的材質,品種、規格、圖案和顏色應符合設計要求;

      吊頂工程的吊桿、龍骨和飾面材料的安裝必須符合設計要求,同時必須安裝牢固;

      吊桿、龍骨的材質、規格、安裝間距及連接方式必須符合設計要求。金屬吊桿,龍骨必須進行表面防腐處理;木吊桿,龍骨必須經過防蟲、防腐、防火處理;

      石膏板的接縫必須按其施工工藝標準進行板縫防裂處理。安裝雙層石膏板時,面層板與基層板的接縫應錯開,并不得在同一根龍骨上接縫;

      大面積或狹長型整體面層吊頂宜設置變形縫,變形縫的設置應符合設計要求;

      一般項目:

      飾面材料表面應潔凈、色澤一致,無翹曲,無裂縫及缺損,壓條應平直,寬窄應一致;

      飾面板上的燈具,煙感器,噴淋頭,風口篦子等設備的位置應符合設計要求且合理,美觀,與飾面板的交接應吻合,嚴密;

      金屬吊桿、龍骨的接縫應均勻一致,角縫應吻合,表面應平整,無翹曲,錘印。木質吊桿、龍骨應順直、無劈裂,變形;

      吊頂內填充吸聲材料的品種和鋪設厚度應符合設計要求,并應有防散落措施;

    Copyright ? 2019 佳木斯市永紅建筑工程質量有限公司 版權所有? 技術支持:青驕網絡?遼ICP備2022002111號-1

    項目開發中!

    0.218899s
    激情综合久久,五月激激激综合网色播,久草不卡,国产午夜亚洲精品
    <u id="ugwc0"></u>
  • <nav id="ugwc0"><strong id="ugwc0"></strong></nav>